民國 114 年單選題
依建築技術規則有關排煙設備構造之規定,下列敘述何者錯誤?
- A. 防煙壁每一區劃面積得為 1500 平方公尺正解
- B. 區劃範圍任一部分至排煙口水平距離不得超過 45 公尺
- C. 排煙口之開口面積不得小於防煙區劃部分樓地板面積之 2%
- D. 排煙口可以開設在天花板
解析
建築技術規則建築設計施工編第100條:防煙區劃每一區劃面積不得超過 「500」平方公尺,非1500平方公尺。
建築技術規則建築設計施工編第100條:防煙區劃每一區劃面積不得超過 「500」平方公尺,非1500平方公尺。