民國 114 年申論題

試述定溫型、差動型、偵煙型三種自動火警探測設備的機制原理。(10 分)

參考方向

(一)定溫型探測器(Fixed-Temperature Heat Detector) 1. 機制原理: - 當探測器周圍環境溫度達到「預設之定值」(一般為 60~75℃)時動作。 - 內部利用雙金屬片、可熔合金(fusible alloy)或熱敏電阻等元件, 在達到設定溫度時產生形變、熔斷或電阻變化,觸動電氣接點發出警報。 2. 適用場所:廚房、鍋爐房等平常溫度即偏高的空間, 避免使用差動型造成誤報。 (二)差動型探測器(Rate-of-Rise Heat Detector) 1. 機制原理: - 偵測環境溫度的「上升速率」,當溫度於一定時間內(如每分鐘上升 8~15℃) 急遽升高時動作。 - 內部設有空氣室(air chamber)與膜片(diaphragm),溫度急升時, 空氣室內氣體膨脹推開膜片,觸動電氣接點。 - 平緩升溫時氣體經洩漏孔逸散,不會動作,可避免日溫變化造成誤報。 2. 適用場所:辦公室、客房、教室等一般居室空間, 可較早偵測到火災發生初期之溫度急升。 (三)偵煙型探測器(Smoke Detector) 1. 機制原理: - 偵測空氣中懸浮的煙粒子濃度,主要分為兩類: - 光電式(Photoelectric type): 探測室內設置光源(LED)及光感測元件,平常光線不會直射感測元件; 當煙粒子進入時,散射光被感測元件接收,光電訊號變化觸動警報。 對「鬱燃性/陰燃性」火災反應較佳。 - 離子化式(Ionization type): 利用微量放射性元素(如鎇 Am-241)使空氣電離產生電流; 當煙粒子進入後吸附離子,電流降低觸動警報。 對「明火燃燒、快速火災」反應較佳。 2. 適用場所: - 走廊、樓梯間、地下室、機房、辦公空間等對煙感應特別重要之場所; - 旅館客房、住宅寢室等避難動線必經處,依法規多採偵煙型。

(AI 申論題批改將於後續階段提供)