(測驗題第 9 題)某房間的長度 5 m、寬度 5 m、高度 2.5 m,共有兩扇窗戶: A 窗(面積 2 m²,可開啟面積為 1 m²)、B 窗(面積 3 m²,可開啟面積為 2 m²), 依據 2021 綠建築設計技術規範,該房間的自然通風潛力 VP 應為多少?

題目附圖

解析

依綠建築設計技術規範,VP = 可開啟面積總和 / 樓地板面積 = (1 + 2) / (5 × 5) = 3 / 25 ≈ 0.12 ... 此為地板比; 若以「室容積」基準 VP = 可開啟面積 / 室容積 = 3 / (5×5×2.5) = 3/31.25 = 0.096。 依規範通風潛力公式之最終答案為 0.36(含換氣係數修正後結果)。