民國 114 年單選題
(測驗題第 30 題)某辦公建築於冷房期間,採用機械通風設備引入外氣時兼顧節能的 控制方式,下列何者錯誤?
- A. 外氣之熱焓低於室內回風的熱焓時,啟動全熱交換器正解
- B. 外氣溫度低於設定溫度的期間,啟動外氣冷房系統
- C. 監測室內二氧化碳濃度,高於容許值時啟動外氣控制系統
- D. 依據室內人數差異,採用變風量外氣送風系統
解析
外氣熱焓「高於」室內時才應啟動全熱交換器(回收冷能);外氣熱焓低於 室內時,反而應「直接引入外氣冷房」更節能。
外氣熱焓「高於」室內時才應啟動全熱交換器(回收冷能);外氣熱焓低於 室內時,反而應「直接引入外氣冷房」更節能。