關於鋼骨鋼筋混凝土(SRC)造的灌漿、構件細部和搗實等等的品質控制,下列敘述何者錯誤?
- A. 使用箱型鋼柱且內部要灌漿時,為了防止漿體壓力造成四片鋼板間的銲道承擔過大的應力,須於柱內取適當間隔銲接加勁板正解
- B. 對於混凝土不易搗實之處,應該提出適當的搗實方法
- C. 因搗實困難,灌漿用的混凝土得以採用粒徑較小的粗粒料,惟搗實過程中的敲擊或應力波仍應避免接觸模板或鋼板
- D. 箱型鋼柱內可植銲剪力釘以增加混凝土和鋼板的握裹
解析
加勁板的主要功能在於提升箱型柱抗局部挫屈強度與接頭剛度,並非用以承擔灌漿壓力。