有關混凝土養護施工,下列敘述何者最不適當?
- A. 一般混凝土適宜養護溫度應在 15℃~38℃範圍
- B. 一般混凝土養護溫度太低時應採用遮蓋、保溫、加溫等方法,溫度太高時則應採用擋風,遮蔭、灑水等方法,以維持適宜之養護溫度
- C. 採用養護劑液膜養護時,如混凝土表面產生斑紋或斑點屬於正常現象正解
- D. 採用滯水法進行養護時,養護時間不得少於 7 天。使用早強水泥或早強劑養護時間不得少於 3 天
解析
養護劑液膜應均勻塗佈,若混凝土表面產生斑紋或斑點代表養護劑塗佈不均, 屬施工缺失而非正常現象。