Sacrex 建築師考試線上測驗
建築環境控制
民國 110 年申論題

請回答以下關於住宅給水設備的問題:(20 分) (一)水的密度是 1000 kg/m³,請問若有 10 m 高的水柱,底端所受的壓力是多少 kg/cm²? (二)若有一採用重力給水之住宅,水塔設置於屋頂突出物上,水塔的水需供給 住宅最上層樓的蓮蓬頭出水,而蓮蓬頭所需的最低水壓為 0.7 kg/cm²。若不考慮 管路摩擦壓力損失及安全係數,亦不採用加壓馬達,請問水塔出水處與該蓮蓬頭 之間需要的高度至少為多少公尺? (三)上述住宅為地上 20 層樓、地下 4 層樓,每層樓高均為 4 m,若採用中間 水槽供水方式,且所有樓層均需要供水,給水之水壓上限為 3.5 kg/cm²。請繪製 簡易的給水系統圖,包含蓄水槽、揚水設備、高架水槽、中間水槽與給水區劃等。

參考方向

(一)水柱底端壓力 P = ρ·g·h = 1000 kg/m³ × 9.8 m/s² × 10 m ≈ 98,000 Pa。 1 kg/cm² ≈ 98,066 Pa,故 10 m 水柱底端壓力 ≈ 1.0 kg/cm²。 (即每 10 m 水柱約等於 1 kg/cm²。) (二)水塔與蓮蓬頭所需高度 每 1 kg/cm² 相當於約 10 m 水柱高,蓮蓬頭最低需 0.7 kg/cm², 故所需高度至少 = 0.7 × 10 = 7 m(水塔出水處須高於蓮蓬頭 7 m)。 (三)給水系統圖(簡述,作答時應繪系統圖) 1. 地下蓄水池(受水槽):自來水接入後貯存。 2. 揚水設備(揚水泵):將水抽送至屋頂高架水槽。 3. 屋頂高架水槽:以重力向下供水。 4. 給水分區:給水壓上限 3.5 kg/cm²(約 35 m 水柱 ≈ 8~9 層樓), 建築高 20 層 × 4 m = 80 m,須分為 2~3 個給水區劃。 5. 中間水槽:於中間樓層設中間水槽(或減壓閥),承接上區供水並向其下方 樓層重力供水,使各層水壓不超過 3.5 kg/cm²。 系統圖應依序標示:蓄水池 → 揚水泵 → 高架水槽 →(上區重力供水)→ 中間水槽 →(下區重力供水)→ 各層給水,並標明分區界線與水壓上限。

(AI 申論題批改將於後續階段提供)