民國 110 年單選題

(測驗題第 31 題)某鋼筋混凝土構造辦公室的建築外殼熱負荷,含實體部與 開口部共 40 kW,外氣與間隙風之熱負荷為 30 kW、內部熱負荷為 30 kW, 下列敘述何者錯誤?

解析

總負荷 = 40 + 30 + 30 = 100 kW。SHF(顯熱比)= 0.7 表示顯熱占 70 kW,潛熱應為 30 kW(100 × 0.3),並非 70 kW,故 D 錯誤。