民國 112 年申論題

有關無障礙設施設計,請問: (一)建築物設置戶外行動無障礙停車空間時,應符合那些規定?(5 分) (二)試繪圖說明戶外設置無障礙停車空間時,如何兼具基地保水的功能以減緩 都市熱島效應?(5 分)

參考方向

(一)戶外無障礙停車空間應符合之規定(依建築物無障礙設施設計規範) 1. 應設置於最接近無障礙通路及建築物無障礙出入口之處。 2. 每一停車位寬度應留設下車區:單一停車位寬度(含下車區)不得小於 3.3 公尺(停車位 2.5 m + 下車區 1.0 m,得兩車位共用一下車區)。 3. 地面應堅硬、平整、防滑,且與下車區、無障礙通路間不得有高差。 4. 應設置無障礙停車位之地面標誌及指示標誌(輪椅標誌)。 5. 通往建築物之無障礙通路坡度、寬度應符合規範。 (二)兼具基地保水以減緩熱島之設計(作答時應繪平面/剖面圖說明) 1. 停車位及下車區之鋪面採「透水性鋪面」(透水磚、植草磚、透水混凝土 等),使雨水就地入滲、回補地下水,達基地保水功能。 2. 鋪面下方設碎石/級配滲透層與排水,提升貯留滲透量。 3. 周邊及分隔島種植喬木綠化(綠蔭停車),以樹蔭遮蔽鋪面、降低表面 溫度,並藉植物蒸發散熱降溫。 透水鋪面減少地表逕流與蓄熱、綠化提供遮蔭與蒸散降溫,二者共同減緩 都市熱島效應。圖面應標示透水鋪面構造層、滲透方向、綠化植栽位置與 無障礙停車位尺寸。