民國 112 年單選題
(測驗題第 35 題)進行建築空調計算時,室內熱負荷來源與類別的敘述,下列 何者錯誤?
- A. 透過玻璃窗進入室內的輻射熱為外部負荷,僅包含顯熱
- B. 間隙風(infiltration)所產生的負荷為外部負荷,僅包含潛熱正解
- C. 室內電腦所產生的熱量屬於內部負荷,僅包含顯熱
- D. 人體所產生的熱量屬於內部負荷,包含顯熱與潛熱
解析
間隙風(滲入外氣)同時帶入溫度與水蒸氣,故含「顯熱與潛熱」兩者, 並非僅含潛熱,故 B 錯誤。
間隙風(滲入外氣)同時帶入溫度與水蒸氣,故含「顯熱與潛熱」兩者, 並非僅含潛熱,故 B 錯誤。