Sacrex 建築師考試線上測驗
建築環境控制
民國 113 年申論題

關於中央空調系統冰水主機之機械室配置位置,試比較設置於地下室、 最上層或中間層之優缺點。(10 分)

參考方向

中央空調冰水主機(含冰水泵、冷卻水泵等)機械室之配置位置,主要影響結構 載重、振動噪音、散熱通風、管線揚程與檢修搬運,三種位置之優缺點比較如下: (一)設置於地下室 優點: 1. 樓板直接座落於基礎,結構承載能力佳,振動易傳至地盤而衰減。 2. 不佔用地面層以上可出租/使用之樓地板面積,亦不影響建築外觀。 3. 設備重心低、抗震有利;噪音振動對居室影響較小。 缺點: 1. 通風散熱不易,須設置機械進排風與排煙設備。 2. 有淹水風險,須加強防水與排水。 3. 冷卻水塔仍須設於屋頂,冷卻水管揚程大、泵耗能高、垂直管線長。 (二)設置於最上層(屋頂層) 優點: 1. 鄰近屋頂冷卻水塔,冷卻水管路最短、揚程小,泵浦能耗低。 2. 通風散熱條件最佳,設備運轉散熱容易。 3. 設備噪音、振動遠離主要居室(位於建築頂端)。 缺點: 1. 屋頂須承受龐大設備載重,結構須特別補強。 2. 振動、噪音直接影響下方頂層空間,須加強隔振、隔音。 3. 大型主機之吊裝搬運與日後汰換不易,須預留吊裝開口或動線。 (三)設置於中間層(設備層) 優點: 1. 可採上、下分區供水,縮短冰水垂直幹管距離,降低泵揚程。 2. 對超高層建築可平衡供水壓力、減少管路靜水壓問題。 缺點: 1. 佔用中間樓層面積,減少可使用之樓地板。 2. 振動與噪音同時影響上、下相鄰樓層,隔振隔音要求最高。 3. 設備搬運及檢修動線受限,須妥善規劃運輸路徑。 結論:低層或一般辦公建築多採地下室;超高層建築則常於屋頂或中間設備層分區 設置,以平衡揚程、結構與振動噪音等因素,應依建築高度、用途與結構條件綜合 評估。

(AI 申論題批改將於後續階段提供)