Sacrex 建築師考試線上測驗
建築環境控制
民國 113 年單選題

(測驗題第 6 題)某空間室內高度 2.5 m、面積 200 m²,為了達到良好的室內空氣 品質,提出每小時需達換氣次數 3 次的要求,需裝設下列那一種規格的排風扇最 接近需求?

解析

室容積 V = 200 × 2.5 = 500 m³;所需風量 Q = 500 × 3 = 1500 m³/hr = 25 m³/min = 25 CMM(Cubic Meter per Minute)。