民國 113 年單選題
(測驗題第 7 題)某舞蹈教室每小時單位面積所需換氣量為 15 m³,當室內高度 2.5 m、面積 60 m²,若在可對流開窗通風情況下,有效開口面積為 2 m² 時, 則環境的風速應當至少為多少 m/s?
- A. 0.063
- B. 0.125正解
- C. 0.150
- D. 0.250
解析
所需總換氣量 Q = 15 × 60 = 900 m³/hr = 0.25 m³/s。 Q = A × v → v = 0.25 / 2 = 0.125 m/s。
所需總換氣量 Q = 15 × 60 = 900 m³/hr = 0.25 m³/s。 Q = A × v → v = 0.25 / 2 = 0.125 m/s。