民國 113 年單選題
(測驗題第 32 題)為達到空調節約能源與室內舒適度,下列那一種節能手法錯誤?
- A. 裝設二氧化碳濃度偵測器的目的,在掌握室內空氣品質,以便適時引入新鮮外氣
- B. 工廠類建築的溫控感應器應裝在廠房上空高處,以偵測上升的熱空氣溫度,便於調整空調出風溫度正解
- C. 根據綠建築的空調節能評估,在百貨商場人潮多的建築其空調主機效率基準 HSCc 應以低於 1.5 倍進行規劃設計
- D. 全熱交換器可以進行室內回風之熱回收,減少換氣過程中熱能的浪費
解析
本題官方答案經更正,答 B 或 C 或 BC 者均給分(B、C 皆為錯誤敘述)。 B:溫控感應器應裝設於「使用者活動高度」以反映實際舒適度,裝在上空 高處偵測上升熱空氣會使控制失準、手法錯誤。 C:HSCc 效率基準之規劃敘述不符綠建築空調節能評估規定,亦為錯誤。