民國 111 年單選題
依建築技術規則規定,下列何種建築物應辦理防火避難綜合檢討評定?
- A. 高度達 25 層供建築物用途類組 H-2 組使用之高層建築物
- B. 高度達 25 層供建築物用途類組 H-1 組使用之高層建築物正解
- C. 高度 60 公尺供建築物用途類組 H-2 組使用之高層建築物
- D. 高度 85 公尺供建築物用途類組 H-2 組使用之高層建築物
解析
建築技術規則建築設計施工編第3條之4:高度達25層或90公尺以上之高層 建築物應辦理防火避難綜合檢討評定,但供H-2組使用者得免辦理;故供 H-1組使用且高度達25層者(B)應辦理。