民國 111 年單選題
依建築技術規則規定,有關建築物安全梯或特別安全梯之設置,下列敘述何者錯誤?
- A. 安全梯之樓梯間於避難層之出入口,應裝設具 1 小時防火時效之防火門
- B. 特別安全梯得經由他座特別安全梯之排煙室或陽臺進入正解
- C. 建築物各棟設置之安全梯,應至少有一座於各樓層僅設一處出入口且不得直接連接居室
- D. 安全梯間開設採光用之向外窗戶或開口者,應與同幢建築物之其他窗戶或開口相距 90 公分以上
解析
建築技術規則建築設計施工編第97條:特別安全梯不得經由他座特別安全梯 之排煙室或陽臺進入;B錯誤。