民國 113 年單選題
依建築技術規則規定,有關特別安全梯之構造,下列敘述何者錯誤?
- A. 樓梯間及排煙室之四周牆壁應具有 1 小時以上防火時效
- B. 天花板及牆面之裝修應為耐燃 3 級以上之材料正解
- C. 管道間之維修孔不得開向樓梯間
- D. 樓梯間與排煙室之間所開設之窗戶應為固定窗
解析
建築技術規則建築設計施工編第97條:特別安全梯樓梯間及排煙室之天花板 及牆面之裝修材料應為「耐燃一級」材料(不燃材料);B誤為耐燃3級。
建築技術規則建築設計施工編第97條:特別安全梯樓梯間及排煙室之天花板 及牆面之裝修材料應為「耐燃一級」材料(不燃材料);B誤為耐燃3級。