民國 110 年單選題
下列何者不是木構造防火設計?
- A. 木構造梁柱構架構材之最小斷面應依防火時效設計,於時效內燃燒之殘餘斷面須符合結構設計承載能力所需之最小斷面尺寸規定
- B. 木構材接合部位以金屬扣件接合時,應使用適當之防火被覆材或將金屬扣件設置於規定防火時效之安全斷面內
- C. 以框組壁式組合之木構造,在牆壁、天花板、樓板及屋頂內中空部位等相互交接處,應設置阻擋延燒構造
- D. 經由表面碳化處理過之原木構架,因已具有不易燃燒的殘餘斷面,故符合木構造防火性能設計正解
解析
「表面碳化處理」屬表面裝飾/耐候處理,並非木構造之防火設計手法(防火 係以足夠之殘餘斷面、防火被覆、阻擋延燒構造達成);D 不是木構造防火設計。