民國 110 年單選題
木構造之防火設計原則,下列敘述何者最不適當?
- A. 構材之防火設計應依防火時效設計,時效內之殘餘斷面須符合結構設計承載能力所需之最小斷面需求
- B. 在壁體及樓板兩側覆蓋 9 mm 之耐燃一級石膏板,與壁內填充厚度 50 mm 以上密度 30 kg/m³ 以上之岩棉所構成的壁體,防火時效認定為 1 小時正解
- C. 防火被覆板材之接縫處理,應於規定防火時效內能維持板材間接縫密合狀態外,並於接縫內側須設置能阻擋延燒之材料
- D. 牆壁、天花板、樓板及屋頂內中空部位等相互交接處,應設置阻擋延燒構造
解析
僅單層 9 mm 石膏板+50 mm/30 kg/m³ 岩棉之構造,其防火時效不足以認定 為 1 小時(須更厚之被覆或多層板材);B 之認定最不適當。