民國 112 年單選題
下列何者不符合建築技術規則關於分戶樓板之衝擊音隔音構造?
- A. 鋼筋混凝土造樓板厚度 15 cm 以上,其上鋪橡膠緩衝材(厚度 0.8 cm 以上、動態剛性 50 MN/m³ 以下),其上再鋪混凝土造地板(厚度 5 cm 以上、鋼筋或鋼絲網補強),地板表面材不受限
- B. 鋼承板式 RC 造樓板最大厚度 19 cm 以上,其上鋪玻璃棉緩衝材(密度 96~120 kg/m³)厚度 0.8 cm 以上,其上再鋪木質地板厚度合計 1.2 cm 以上
- C. RC 造樓板厚度 15 cm 以上,其上鋪架高地板木質地板厚度合計 2 cm 以上,架高角材或基座與樓板間鋪橡膠緩衝材(厚度 0.5 cm 以上)或玻璃棉緩衝材(厚度 0.5 cm 以上),架高空隙以密度 60 kg/m³ 以上、厚度 5 cm 以上之玻璃棉、岩棉或陶瓷棉填充正解
- D. 鋼承板式 RC 造樓板最大厚度 19 cm 以上,其上鋪岩棉緩衝材(密度 100~150 kg/m³)厚度 2.5 cm 以上,其上再鋪混凝土造地板(厚度 5 cm 以上、鋼筋或鋼絲網補強),地板表面材不受限
解析
C 之架高地板(浮式地板)構造其木質地板厚度、緩衝材厚度等組合與規範 所定分戶樓板衝擊音隔音構造之規格不符,故不符合。