有關室內裝修工程的敘述,下列何者錯誤?
- A. 不同材料或構造之隔間牆接合部,比較容易因溫濕度變化或地震而發生裂縫
- B. 機房浮動地板上的設備基座,應貫穿浮動地板直接固定於樓板結構,以確保安全及防水的完整性正解
- C. 如果隔間牆的頂端固定於輕鋼架明架天花板,在地震時天花板會更容易破壞,除非天花板的構件及斜撐能夠支撐隔間牆在地震時產生的水平向作用力
- D. 可調整高度式的活動高架地板通常為金屬製品或填充水泥的複合材料,因板片的水平向剛性很好,故此類構造的耐震性極佳
解析
機房浮動地板之設備基座若「貫穿」浮動地板直接固定於結構樓板,將破壞 浮動地板之隔振功能;B 之作法錯誤。