民國 112 年單選題
下列關於帷幕牆的描述,何者有錯誤?
- A. 地震發生時,為了維持帷幕牆不受地震破壞,必須將帷幕牆上下端均固定在結構體上,並避免帷幕牆有平移或轉動等現象發生正解
- B. 為維持帷幕牆水密性須防止雨水從隙縫滲入,主要防水工法有填縫接頭及開放接頭兩種;開放接頭藉由消除內外氣壓差使雨水難進入,幾乎不需特別維護
- C. 填縫接頭為廣泛使用之工法,將室外側(一次密封)及室內側(二次密封)接縫填滿,可能因施工不良、老化、地震損壞,需定期保養更換
- D. 主要構件由鋁等金屬構件構成之帷幕牆稱金屬帷幕牆,由預鑄混凝土構件構成者稱 PCa 帷幕牆
解析
帷幕牆與主結構之接合應能「容許層間變位」(採可滑動/可轉動之固定方式), 以吸收地震位移;若上下端均剛性固定反而易破壞,A 錯誤。