民國 112 年單選題
某建築師欲針對地上六層、地下一層之綜合醫院各樓層進行防煙壁與排煙口設置之檢討, 依各類場所消防安全設備設置標準,下列各設計策略何者合乎規定?
- A. 利用耐燃石膏板作為防煙壁
- B. 室內空間的天花板與牆面,若全面使用耐燃一級的裝修材料,則不需以每 500 平方公尺設防煙壁作區劃
- C. 各排煙設備之排煙口、風管及其他與煙接觸部分,使用耐燃二級以上材料
- D. 地下一樓主要功能為停車場,防煙壁採固定式,並自天花板下垂 60 公分正解
解析
防煙壁應採不燃材料、自天花板下垂達一定深度(50 cm 以上);地下停車場 採固定式防煙壁、自天花板下垂 60 公分符合規定(D)。