民國 112 年單選題
某建築師在一棟 RC 造集合住宅設計案中,針對昇降機房樓板進行材料組合方案評估。 在 RC 樓板厚度為 15 公分的場合,下列那個方案符合建築技術規則設計施工編第 46 條 之 7「昇降機房等放置機械設備空間與下層居室分隔之樓板」之衝擊音隔音構造規定?
- A. 橡膠緩衝材(厚 1.6 cm 以上、動態剛性 40 MN/m³ 以下),其上再鋪混凝土造地板(厚 7 cm 以上、鋼筋或鋼絲網補強),地板表面材塗布環氧樹脂正解
- B. 架高地板木質地板厚度合計 2 cm 以上,架高角材或基座與樓板間鋪橡膠緩衝材(厚 0.5 cm 以上),架高空隙以密度 60 kg/m³ 以上、厚 5 cm 以上之玻璃棉填充
- C. 橡膠緩衝材(厚 0.8 cm 以上、動態剛性 50 MN/m³ 以下),其上再鋪水泥砂漿及 PVC 地磚厚度合計 6 cm 以上
- D. 岩棉緩衝材(密度 100~150 kg/m³)厚 2.5 cm 以上,其上再鋪混凝土造地板(厚 5 cm 以上、鋼筋或鋼絲網補強),地板表面材採鋪貼花崗石地磚
解析
昇降機房等機械設備空間之樓板衝擊音隔音要求較高,須以較厚之橡膠緩衝材 (動態剛性低)+較厚之混凝土造地板,符合者為 A(緩衝材 1.6 cm、地板 7 cm)。